电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2012|回复: 8

请问师傅 分管机 中央空调问题

[复制链接]
发表于 2016-9-27 18:42:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
安装新机焊接要不要打氮气  安装好要不要再打氮气检漏
 楼主| 发表于 2016-9-27 18:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
具体怎么安装操作呢
发表于 2016-9-27 20:27:59 | 显示全部楼层
焊接中和焊接后的管路无论是新管还是旧管都要用氮气吹,目的是将管路里的氧化皮吹出,管路焊好后,管路系统必须打压试验,不然就保证不了制冷系统的正常工作,而且电气保护功能肯定会报警,那就会给后期带来很大的麻烦。
发表于 2016-9-27 20:31:31 | 显示全部楼层
具体怎样安装,你要提供详细的机组型号,是不是多联机,室内都拖得什么机子?室外是什么型号?然后再告诉你如何配置。
发表于 2016-9-28 00:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
一边焊一边用氮气吹,防止形成氧化层,焊好加氮气查漏,再保压50斤左右
发表于 2016-9-28 07:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
我们打40公斤压,边焊边吹,吹的气要小,焊完时要用猛气再吹一次。
发表于 2016-9-28 20:51:30 | 显示全部楼层
50公斤不怕把空调膨胀阀搞坏,中央空调最好要充氮焊接。保压在40公斤这样。
  一拖一的风管机就算是不保压也要喇叭口查漏。
发表于 2016-9-29 11:35:13 | 显示全部楼层
不同制冷剂有不同的要求吧 般不超过4.2mp吧 氮气焊接肯定有
发表于 2016-10-9 11:18:09 | 显示全部楼层
我从来不给氮气的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 07:27 , Processed in 0.058684 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表