格力450直流变频中央空调一拖七 显示E3

[复制链接]
发表于 2016-9-28 13:02:19 | 显示全部楼层
打压的压力在20mp 左右。再看看什么地方有漏点《主要查焊接出》
发表于 2016-9-28 13:04:12 | 显示全部楼层
打压的压力在20mp 左右。再看看什么地方有漏点《主要查焊接
》查漏不需要启动压缩机,那样会把问题扩大
发表于 2016-9-29 12:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
出现故障时看外机主板指示灯是怎么闪的。跟故障表查查对应的是哪个。有很多是传感器阻值漂移
发表于 2016-10-10 19:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
苏皖家电 发表于 2016-9-28 13:02
打压的压力在20mp 左右。再看看什么地方有漏点《主要查焊接出》

师傅,请教下 E3故障是否与电子膨胀阀组件故障有关?
发表于 2016-10-10 19:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2016-9-25 14:50
检漏!重新加制冷剂!

师傅,请教下 E3故障是否与电子膨胀阀组件故障有关?
发表于 2016-10-10 19:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
苏皖家电 发表于 2016-9-25 15:21
主要检查焊接处有无漏点,

师傅,请教下 E3故障是否与电子膨胀阀组件故障有关?
发表于 2016-10-10 19:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2016-9-25 15:24
捡漏补焊抽空定量加氟

师傅,请教下 E3故障是否与电子膨胀阀组件故障有关?
发表于 2016-10-10 19:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
宿命 发表于 2016-9-25 17:52
低压开关及线路没问题,考虑是否漏

师傅,请教下 E3故障是否与电子膨胀阀组件故障有关?
发表于 2016-10-11 18:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
你胡扯   你见个格力的压力传感器再说
发表于 2016-10-11 18:52:00 | 显示全部楼层
亲,貌似故障代码E3表示压缩机低压保护    缺冷媒保护故障代码是FE。