压缩机储液灌上霜

[复制链接]
发表于 2016-9-24 23:56:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调加弗时压缩机储液灌上霜是加多了还是加少了?我问百度有说加弗多了也有说加少了?
 楼主| 发表于 2016-9-24 23:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
请高手指教
发表于 2016-9-25 00:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
氟利昂有点少了,挂压力表看看
 楼主| 发表于 2016-9-25 00:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度22度,压力3.5.电流5.5
 楼主| 发表于 2016-9-25 01:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
加弗多了,放到3个压.电流5A就正常了!
发表于 2016-9-25 05:15:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-25 07:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
放点氟试试
发表于 2016-9-25 08:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
正在加氟时储液罐上有霜是正常的,那是因为加的太快了,如果在工作状态储液罐结霜我还真没见过这样的,这样整个低压部分全会结霜
发表于 2016-9-25 09:14:33 | 显示全部楼层
这种情况你实践几次就有经验了,先按定量加,看是什么状态,然后,放出一些来,再看看什么状态,然后多加一些,看看什么状态,作好记录,以后这就是经验!
发表于 2016-9-25 09:22:50 | 显示全部楼层
挂压力表,4个压,电流3.5