奇怪的空调跳闸

[复制链接]
发表于 2016-9-23 21:47:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天检修一台美的空调开机几分钟跳闸       换了电源线       还是不行      最后发现进房间的零线对地有短路       测空调没有漏电      有人说零线跟地线短路是正常的   计划明天接线到另外房间再试这台空调
发表于 2016-9-23 21:51:45 | 显示全部楼层
零线与地有短路,其他用电器工作也会跳闸。
发表于 2016-9-23 22:04:50 | 显示全部楼层
这应该是漏电跳闸,零线接地后会造成零序检测出错
发表于 2016-9-23 22:19:33 | 显示全部楼层
如果你是带漏保的空开,零线地线接错了用不了几分钟,绝对是合不上开关,你最好再仔细确认一下看错了没有,零线和地线用表可以量出来。用钳表卡一下电流看看.
发表于 2016-9-23 22:47:46 | 显示全部楼层
说零线和地线短路是正常的那些人估计是刚从医院出来的,不能信的。你拆开墙上的插座看看吧!查查他家的线路吧。
发表于 2016-9-23 23:35:37 | 显示全部楼层
商品楼的话,在漏保前零地是通的!表在总柜内锁上、柜箱下部只有一排用户空开的。通常安于进楼梯间处。通过漏保后绝不能再有互通现象,否则不用电不跳漏保,一用电(不论功率大小)必马上跳漏保。旧区老房则零地会视情况会有电阻。
 楼主| 发表于 2016-9-24 06:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
他家照明都没问题     就是开空调会跳闸
发表于 2016-9-24 11:05:16 | 显示全部楼层
原先装修新房碰到过相似问题,主要是安装电工乱扯零线、地线所致。解决方法一是用钳形表检查线路的漏电流,中性线和相线同时放在钳形表的钳口内,如果没有漏电故障,钳形表指示为零;二是只保留一个总漏电保护开关,空调单独线路不要安装带漏保的空开。两者兼而有之最好。
发表于 2016-9-24 17:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
有时空开和漏保是坏的,触点氧化
发表于 2016-9-24 21:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
把空开上下端短接,开机观察电流,电流一直上升就是空调坏了呗,多观察一会不上升就是空开坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:19 , Processed in 0.059535 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表