查看: 2674|回复: 10

挂机1.5P 制冷设定16℃ 运行5min后 压缩机.外风扇停运

[复制链接]
发表于 2016-9-22 11:56:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2016-9-22 12:05 编辑

问题点:挂机1.5P 制冷设定16℃ 运行5min后 压缩机.外风扇停运,内机正常,过几分钟后,压缩机.外风扇再次运行 几分钟后再次停运 ,内机正常。
原因分析:检测管温.环温阻值正常  手握探头测阻值变化正常。测管.环温主板插口电压(从上到下)4.98V 1.5V 4.98V 2.03V   测压缩机电流环境温度25℃   电流3.2A(制冷额定电流4.5A)
处理措施:拔掉管温探头 只留下环温探头 空调能长时间制冷 且外机低压管水珠较多 。能正常启停机。
求 异 常 点 分 析!!!
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
补充资料 上个小小图
发表于 2016-9-22 12:26:58 | 显示全部楼层
应该是冷媒不够。
发表于 2016-9-22 12:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
明显管温坏。
发表于 2016-9-22 13:45:36 | 显示全部楼层
管温温差大。
发表于 2016-9-22 16:20:31 | 显示全部楼层
如果制冷正常,温度感应器不良。
发表于 2016-9-22 16:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
看看工作压力,可能缺氟
 楼主| 发表于 2016-9-22 18:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2016-9-22 16:43
看看工作压力,可能缺氟

拔掉管温探头  制冷正常 细管不结霜 粗管外表面水直滴???
发表于 2016-9-22 22:24:40 | 显示全部楼层
问题就出在你量的1.5V电压,此电压也应该在2.5V左右,是管温电路里如果管温好,不是电阻坏就是有虚焊。
 楼主| 发表于 2016-9-24 13:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
哪个是分压电阻呢
IMG_20160923_142253.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:28 , Processed in 0.063094 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表