查看: 2060|回复: 9

求大家给分析一下这台空调怎么了

[复制链接]
发表于 2016-9-22 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台50柜机换压机后制热正常,制冷时细管结霜,不缺R22。请大家分析一下哪里的问题
发表于 2016-9-22 10:30:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 12:32:46 | 显示全部楼层
脏堵的可能性很大,看看机内从哪里开始结的霜,就知道了。
发表于 2016-9-22 12:41:50 | 显示全部楼层
抽空没?如果抽空没问题就是管道有堵点
发表于 2016-9-22 13:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
估计就是有点堵,看看在哪里结霜。
发表于 2016-9-22 16:12:32 | 显示全部楼层
应该是管路有偏的地方,要么就是堵了。
发表于 2016-9-22 20:31:21 | 显示全部楼层
有冰堵,重新抽空加氮气干燥
 楼主| 发表于 2016-9-22 22:52:09 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-9-22 10:30
细管从哪里开始结霜

到室内机细管连接处都有霜
发表于 2016-9-23 09:59:11 | 显示全部楼层
是不是 移机了,如果刚移机的话 看看截止阀有没有打开
发表于 2016-9-23 10:39:06 | 显示全部楼层
制热制冷剂走毛细管,制冷走单向阀