查看: 8824|回复: 11

美的单冷四面出风天花机两面冷风,两面自然风,求助

[复制链接]
发表于 2016-9-22 01:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一单位大厅,一台72的美的单冷四面出风天花机,08年的,,管路也就7.8米多,反应制冷效果较差(没有以前好),实测空调内外机工作正常,运行压力5.5两面出冷风,两面出风接近自然风,请教各位兄弟,这是哪出问题了,是堵了还是系统混有空气呢,该机无过往移机史
发表于 2016-9-22 07:12:29 | 显示全部楼层
如下几种情况.
1压机坏,排量不足或电容坏.
2外机散热不好.
1>散热网尘多
2>散热风机转速不够
3>外机散热环境差
3内机蒸发器外有杂物塞,要清洗.

看样子大都外机散热不好......你看可以帮到你吗?
发表于 2016-9-22 10:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
是的,液体不够蒸发,测压力正常范围之内,就应该好好查查外机散热,风扇电容也有可能。
发表于 2016-9-22 10:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果压缩机是双电容的那也有可能运行电容容量不足造成排气量不足
发表于 2016-9-22 10:39:28 | 显示全部楼层
维修中的战斗机 发表于 2016-9-22 07:12
如下几种情况.
1压机坏,排量不足或电容坏.
2外机散热不好.

都被你说完了,我们只有在边上看的份
发表于 2016-9-22 10:41:34 | 显示全部楼层
我想说测测电流也是可以的
发表于 2016-9-22 16:16:49 | 显示全部楼层
电流正常,压力正常,那只有机器灰太多了。
 楼主| 发表于 2016-9-22 20:48:52 | 显示全部楼层
维修中的战斗机 发表于 2016-9-22 07:12
如下几种情况.
1压机坏,排量不足或电容坏.
2外机散热不好.

谢兄弟,我比对了下:
1.压机运转正常
2.外机散热环境还可以啊
3,天花机内机蒸发器也不是太脏,其它比它脏的都四面冷风

兄弟,还有啥要查的啊

 楼主| 发表于 2016-9-22 20:49:53 | 显示全部楼层
375267748 发表于 2016-9-22 10:23
是的,液体不够蒸发,测压力正常范围之内,就应该好好查查外机散热,风扇电容也有可能。

外风机转起来也不慢啊,散热环境也还可以,好,那明天查查电容,谢兄弟
 楼主| 发表于 2016-9-22 20:50:20 | 显示全部楼层
375267748 发表于 2016-9-22 10:26
如果压缩机是双电容的那也有可能运行电容容量不足造成排气量不足

原来如此,明天好好查查
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:25 , Processed in 0.061516 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表