楼主: 分立元件

新空调制冷效果不好,压力10公斤正常吗?

[复制链接]
发表于 2016-9-20 23:02:16 | 显示全部楼层
你这黑白也分立的太开了吧 R22工作低压也就5个压吧
发表于 2016-9-20 23:04:55 | 显示全部楼层
带个防火明显是32的。效果一般。
发表于 2016-9-20 23:28:19 | 显示全部楼层
应该正常的。。我家也是16平方,天热时,9点时33度,开到12点还是28度,
但天不算很热时,制冷很快,9点31度左右,开到11点已经是27或者26了。。
我用的是海尔1.5P,我测过进风是28的话,出风大概16度,
发表于 2016-9-20 23:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼主看错了
发表于 2016-9-21 09:16:46 | 显示全部楼层
新买,还是变频,还是R22,表示我很孤陋寡闻
发表于 2016-9-21 09:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
你看怎知售后测压力10公斤?
发表于 2016-9-21 10:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
积分那么高,这个也会看错,无语了。
发表于 2016-9-21 11:01:51 | 显示全部楼层
带防火标示,小心爆炸
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
李裕 发表于 2016-9-21 09:38
你看怎知售后测压力10公斤?

他自己说的,我看到他用表测指到1的地方,说是10公斤,
IMG_20160921_113419.jpg
发表于 2016-9-21 11:45:16 | 显示全部楼层
犯这种低级错误有时是难免的,这再次提醒咱们维修一定要细心。