楼主: 分立元件

新空调制冷效果不好,压力10公斤正常吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-20 17:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
灵ベ魂 发表于 2016-9-20 17:12
现在还能买到22的变频空调,那家生产的

格力公司生产的空调
发表于 2016-9-20 17:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
发空调型号,室外温度和设定温度值
发表于 2016-9-20 17:47:41 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2016-9-20 16:59
16平方的房间,这个压力不是停机压力,空调都运行了

纯粹瞎话   R22运行压力是10公斤?那静止压力得20公斤了。那你换不是R22 。要不是410
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
小学生在学习 发表于 2016-9-20 17:41
发空调型号,室外温度和设定温度值

室外温度28度,设定温度20
IMG_20160920_183209.jpg
发表于 2016-9-20 20:14:36 | 显示全部楼层
图片看的不是很清,应该是R32的制冷剂,要不26的室温运行压力不可能10个压。
发表于 2016-9-20 20:22:22 | 显示全部楼层
可以肯定的说;制冷剂不是r22,空调没问题。
发表于 2016-9-20 21:12:05 | 显示全部楼层
看型号是格力的变频机,格力的变频机,我还没看到有R22的。格力2016后生产的家用空调,制冷剂只有R32和R410A,R410A只有看到在冷静王系列机,R32用在此外的所有型号。看图铭牌处有个易燃图标,所以可以肯定是R32制冷剂(压力看也应是R32)。你确定外机用的是R22吗?!
 楼主| 发表于 2016-9-20 21:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2016-9-20 20:22
可以肯定的说;制冷剂不是r22,空调没问题。

还真是R32
IMG_20160920_215358.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-20 21:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
技术改变未来 发表于 2016-9-20 21:12
看型号是格力的变频机,格力的变频机,我还没看到有R22的。格力2016后生产的家用空调,制冷剂只有R32和R410 ...

真是R32,看错了
IMG_20160920_215358.jpg
发表于 2016-9-20 22:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
真不明白你是怎么混了这么多积分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:25 , Processed in 0.062283 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表