楼主: TYF

格兰仕KFR-120LW 双风扇5匹空调,室外机不启动

[复制链接]
发表于 2016-9-23 13:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
强制启动可以吗
 楼主| 发表于 2016-9-23 19:00:45 | 显示全部楼层

强制启动可以,最后没办法把压缩机交流接触器,室外机风扇,通过一个继电器由室内风扇继电器控制启动,制冷正常室内机开室外机就启动,没有温控功能让用户先凑合着用。
发表于 2016-9-23 20:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
看信号应该是定频冷暖机,你说的被咬的信号线会不会是控制外机交流接触器的呢?
 楼主| 发表于 2016-9-24 16:14:35 | 显示全部楼层
学习ing 发表于 2016-9-23 20:03
看信号应该是定频冷暖机,你说的被咬的信号线会不会是控制外机交流接触器的呢?

该空调信号线对室外机板传输数字信号,室外机也有电脑板,压缩机交流接触器及室外机风扇,由室外机板控制。
发表于 2016-9-24 17:47:14 | 显示全部楼层
外机管温正常,但板子管温插头上电压是不是正常值2.5V左右呢。其他压力和电流保护电路有没有安常规检查一遍。
 楼主| 发表于 2016-9-26 18:31:01 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-9-24 17:47
外机管温正常,但板子管温插头上电压是不是正常值2.5V左右呢。其他压力和电流保护电路有没有安常规检查一遍 ...

这个2.5V没量,但拔下管温传感器,显示另一故障现象。