大金VRVE6 换JT170压缩机

[复制链接]
发表于 2016-9-17 19:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 一马当先 于 2016-9-17 19:56 编辑

公司派单去修VRV③空调,故障代码E6,压缩机过电流。导通接触器测电流,正常时定频压机在8A左右,变频最高达10A左右。发现一台定频压机电流13A多,与其它几台相比较明显偏大,确定找出这台故障压缩机,随后更换。真空两小时,加注R410A,调试,制冷剂不足时,过冷用电子膨胀阀节流后结霜明显,液管温度高,气管也是偏高。试运转模式,继续追加制冷剂气管温度下降结露。制冷效果正常。
图片1_副本.jpg
图片3_副本.jpg
图片6_副本.jpg
图片8_副本.jpg
图片9_副本.jpg
图片12_副本.jpg
图片13_副本.jpg
发表于 2016-9-17 20:18:56 | 显示全部楼层
可以可以。。
发表于 2016-9-17 20:23:42 | 显示全部楼层
大活.............啊
发表于 2016-9-17 22:47:48 | 显示全部楼层
一定很挣钱的
发表于 2016-9-17 23:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以提成多少?还好坏的是个定频压机
发表于 2016-9-18 11:10:45 | 显示全部楼层
请问换压缩机要把全部制冷剂放掉吗?抽真空时电子膨胀阀关着怎么保证系统真空?谢谢!
发表于 2016-9-18 12:05:36 | 显示全部楼层
主管道上面有两个阀可以关起来。
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:38:02 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2016-9-18 11:10
请问换压缩机要把全部制冷剂放掉吗?抽真空时电子膨胀阀关着怎么保证系统真空?谢谢!

正规做法是要全部放掉抽真空,但是实际操作可以根据实际情况决定。  停机断电情况下电子膨胀阀是全通的,线圈得电才节流。
发表于 2016-9-18 22:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!中央空调修得少,学习了。
发表于 2016-9-18 22:45:33 | 显示全部楼层
最好是20项添加制冷剂模式,不然又液击压缩机的可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:24 , Processed in 0.063838 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表