电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 2006阿甘

我装空调时,忘记排空气了,请问各位老师,没有排空气,会有什么危害?有无解决方法

[复制链接]
发表于 2016-9-14 23:36:31 | 显示全部楼层
我就不发表言论了,意见基本如上。

但是,看你应该是给别人装的 空调吧,没必要纠结了,只要不漏氟,效果差不了太多,一般不影响使用的。。当然你如果觉得良心过不去或想多练练手,回头抽空定量加也是可以的。。。。


其实我装机专门干过这个工(就是不排空,也不抽空),实验用,最早安装实验的机子至今已有十一二年了,并没有发现用户反映制冷很差,机器在震动啥的。这个当然只是个人没事玩玩的,不提倡效仿,知道就可以了。。。


其实很多东西理论跟实际本来就存在差距,你看那么多半桶水,农民工兄弟装的机器不也照样服役十年八年的吗,如果空调安装不严谨会出现非常严重的问题的话,这个行业早就健康发展了,就是因为进入门槛低,什么人都来和我们抢饭碗了。


我做工看老板给钱决定质量的,有老板给我多钱的,装机一律抽真空,你别说,效果真的很好,有老板给的少的,那就该排就排,该抽就抽,效果虽然差点,但也不影响使用。。。。
发表于 2016-9-15 10:05:25 | 显示全部楼层
制冷效果差,后期还容易烧压缩机
发表于 2016-9-15 11:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
给师傅送礼物,中秋节叫师傅给你传授几招。
发表于 2016-9-17 22:52:58 | 显示全部楼层
如果是R22影响不大 410的不排空会影响制冷效果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:21 , Processed in 0.041237 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表