我装空调时,忘记排空气了,请问各位老师,没有排空气,会有什么危害?有无解决方法

[复制链接]
发表于 2016-9-14 16:17:20 | 显示全部楼层
严重,压缩机会发抖!
发表于 2016-9-14 16:29:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-14 16:30 编辑

没事!不会有什么明显的问题出现!
    可以说,你这与很多所谓空调安装工一样,自以为是在外机阀门处的气门芯加液口按住气门芯排气是一个样!等于没排空气一样!说是“这样按住气门芯排气数秒钟就行了”,简直是胡 说 八 道!根本就不懂如此排气的原理和气流的流动现象!管路中的空气怎么能从该气门芯中排出?怎么排得出?乱弹琴!
    没排空气对冷凝压力稍有影响,但不很明显。
如果没有明显的影响就算了,假如影响较大,因为空气比重较制冷剂轻,凝结在系统的最高处;可在当天气温最低时,停机时间较长(最少需2小时以上)后,剥开粗管的扎带和保温管,在内机连接头松开半圈,放气3~5秒钟复原即可。
    系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体(包括空气);两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。
    如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应饱和压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。
    这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
    说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。
    对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
    不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。   
    如果仅在加液气门芯处放气,那肯定是放不彻底。因为当连接管都旋紧打开高压阀(细管阀)后,强大的氟气将室内机和连接管内的空气都被压缩到粗管一端(粗管阀附近),而且空气与氟气很快混合在一起,只通过狭小的气门芯通道(而且还急转了90度的弯)是很难排出去的(容易形成“气堵”现象),时间排长了又怕过多损耗了氟气;时间排少了又不彻底,不好掌握。如果是开错了阀门(先开了粗管阀)那更是糟糕了!所以还是直接从管道里排放既快又彻底。先将细管紧到位,粗管带紧后再反松一圈,全开细管阀,让混合气体排5-6秒钟后再旋紧粗管即可。一般空调在出厂时就已经多灌注了这部分氟,不少厂家在《说明书》中都对排空的时间和步骤作了具体规定。

发表于 2016-9-14 16:48:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-14 16:29
没事!不会有什么明显的问题出现!
    可以说,你这与很多所谓空调安装工一样,自以为是在外机阀门处的气 ...

师傅说的具体详细有道理。
发表于 2016-9-14 17:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
管子长的话空气多,又遇上潮湿的日子,那就有很多水汽进去了
发表于 2016-9-14 18:28:34 | 显示全部楼层
你这样样做是对的,只要客户不找你就行,下次又是一笔收入。
发表于 2016-9-14 18:41:41 | 显示全部楼层
里面混有氧气了 小心吧
发表于 2016-9-14 22:10:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-14 22:14:31 | 显示全部楼层
说没什么影响是逗你的,没有排气,效果肯定差。不行就重新加媒吧
发表于 2016-9-14 22:27:49 | 显示全部楼层
空调 我就没见过冰堵的   嘛事也没有
发表于 2016-9-14 22:48:26 | 显示全部楼层
如果不是变频的一般都不会有什么影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:25 , Processed in 0.054473 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表