远距离毫伏值用屏蔽线传输,现场的称重传感器距离PLC室的称重仪表几十米,时不时的称重数据有波动。现场的三个传感器换了,接线补偿盒换了,PLC室里的称重仪表也换了,还是有不定时的较大的波动,后来把现场传感器到PLC室仪表的屏蔽线用了一根临时线代替了,目前没有波动。那么,有什么方法检测该原来电缆是否受到了干扰,干扰频率怎么样,干扰的强度怎么样,有什么好的方法抵消干扰,加假如滤波,要么什么材料?
发表于 2016-9-13 19:19:48 | 显示全部楼层
这个还真没学习过
 楼主| 发表于 2016-9-14 00:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
有没有经历过的师傅,发表一下意见
发表于 2016-9-14 07:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
屏蔽线的接地点是关键,且接地点不是越多越好。
发表于 2016-9-14 07:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
检查屏蔽线走向,必要时改变走向,屏蔽线应尽量远离动力线更不能并行布线。
 楼主| 发表于 2016-9-14 20:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么样确认合适的接地点?
发表于 2016-9-15 08:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
1058067811 发表于 2016-9-14 20:45
怎么样确认合适的接地点?

根据现场情况确定,需要评估可能的干扰源。
发表于 2016-9-15 09:10:24 | 显示全部楼层
没有用屏蔽线吗?
 楼主| 发表于 2016-9-15 11:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
用的,原来也是屏蔽线的
发表于 2016-9-17 18:55:59 | 显示全部楼层
电源输入端加滤波器试试