大金空调不好修啊。

[复制链接]
发表于 2016-9-13 21:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
是柜机还是挂机  
发表于 2016-9-13 21:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
245伏是关键啊!没几个零件。。检查ptc继电器。。
发表于 2016-9-13 21:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
大电容啊!。。。一般是继电器啊!
发表于 2016-9-13 22:07:22 | 显示全部楼层
根据你说的。整流电压只要不低于250V都正常,你说的是254V那一定正常。模块输出电压只要不低于50伏,都正常。故障不在这里。有一点你没说,就是机组停机瞬间的电流和高低压压力。没有这些数据不好帮你判断故障点。但是你还说了过3分钟左右开停机转换,判断为温度传感器或压力开关。
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2016-9-13 22:07
根据你说的。整流电压只要不低于250V都正常,你说的是254V那一定正常。模块输出电压只要不低于50伏,都正常 ...

开机风机启动,压机启动18的压力开始下降到10(0.7A),制冷正常大小管结露,压机升频电流到0.9,压力8个压,制冷正常,再过下,压机升频小管(整条结霜白色)压力4.5,电流1A左右,仃机保护。DC310V的变化290V,260V,248V仃机。机器抽空,定量注。今早下了两个68OUF电容(并连),测量沒事,明天用一个1300uF试下。
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2016-9-13 21:37
245伏是关键啊!没几个零件。。检查ptc继电器。。

交流经过继电器大抗感器去桥堆,直接到并连电容,再去模块
14737779260901.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2016-9-13 21:37
大电容啊!。。。一般是继电器啊!

朋友碰到过吗?我正好有1个早期变频机大电容,1300uF450V的,继电器不会坏吧,保护后立刻摸散热块微热,压排气管42度左右。
发表于 2016-9-14 12:47:43 | 显示全部楼层
直流电压下降的这么明显,属于不正常,正常查这块~
测量整流之前的220V交流电压,是否会随着直流电压一起下降的厉害?
找出电压下降原因再查别的
 楼主| 发表于 2016-9-14 19:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
换了个大DC电容,还是一样,怀疑压机坏电流大致电压下降保护。
发表于 2016-9-14 20:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
海王星天 发表于 2016-9-14 19:17
换了个大DC电容,还是一样,怀疑压机坏电流大致电压下降保护。

上电后不要管它,多次启动后就会报故障!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:50 , Processed in 0.058154 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表