电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7955|回复: 32

格力变频空调维修指南

  [复制链接]
发表于 2016-9-12 13:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一、格力2000变频机及变频柜机系列 室外机不启动原因有:电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB板坏等,具体判断及处理方法:
  1、 电源模块坏:上电后首先检查电源模块p+、N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查pTC电阻是否坏,pTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。如果有310VDC电压,而室外机pCB板上红色指示灯不亮,请检查pCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座中插针是否折弯,如以上均正常,而pCB办上红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(三分钟以上),也说明电源模块坏。 注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器上均匀涂上散热膏。

  2、 室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
(1) 制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象 a、 请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护。
b、 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化﹥65℃时,压缩机会停,T化﹤58℃时恢复运行。
c、 排气感温包是否过高或有故障。T排﹥115℃停压缩机,T排﹤92℃恢复运行。 d、 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良 。

  维修注意事项(部分控制元件故障分析)

1、 室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。
② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。
③ 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。
④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。) 室外部分 ① 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。 ② 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。 ③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。 ④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
⑥ 压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦ 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。
⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换
a、 开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压
b、 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量 c、 如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
d、 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
e、 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
f、 室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。
10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。

  变频器常见故障 1、 室外机不工作

① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
  ④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
  ⑤  如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。 2、 空调开机后一直低频运转 请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
  3、 p板变频柜机故障代码及解决方法 E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。 E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。 E3:室内温度感温包短路或开路。 E4:室内管温感温包开路或短路。 E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
  4、 制热时,室内机不工作 请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。 一、格力2000变频机及变频柜机系列 室外机不启动原因有:电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB板坏等,具体判断及处理方法: 1、电源模块坏:上电后首先检查电源模块p+、N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查pTC电阻是否坏,pTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。2、室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
(1) 制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象 a、 请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护。 b、 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化﹥65℃时,压缩机会停,T化﹤58℃时恢复运行。 c、排气感温包是否过高或有故障。T排﹥115℃停压缩机,T排﹤92℃恢复运行。 d、 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。 维修注意事项(部分控制元件故障分析)

  1、室内部分 ①环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。 ②管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。 ④所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
  室外部分 ①压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
②室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
③室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。
④室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
⑤室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
⑥压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。

⑧变频器(模块)的故障判断及更换 a、开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压 b、检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量 c、如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查) d、如(a)、
(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。) e、模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。 f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。

10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。 ⑨室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。

  ⑩电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。 变频器常见故障 1、室外机不工作
①开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
②如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
④如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
⑤如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。

2、空调开机后一直低频运转 请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。

3、p板变频柜机故障代码及解决方法 E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。参与人数 1威望 +3 收起 理由
陈记电行 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-9-12 14:52:55 | 显示全部楼层
写得很详细,👍顶一下。
发表于 2016-9-12 15:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
新手顶!保存下来慢慢学!
发表于 2016-9-12 18:06:11 | 显示全部楼层
楼主热心,保存了,慢慢学习,谢谢分享,董大妈不会找你的麻烦吧,
发表于 2016-9-12 19:15:02 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
发表于 2016-9-12 20:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享
发表于 2016-9-13 06:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
好贴!!!留名
发表于 2016-9-13 07:45:02 | 显示全部楼层
写得很详细,👍顶一下。
发表于 2016-9-13 07:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
好贴,不错,,,,,,
发表于 2016-9-13 08:24:54 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 10:50 , Processed in 0.073033 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表