自己空调移机,定频挂机,11平米房间,常温31度,空调房25度,静态压力1.1兆帕,低压0.65兆帕,请问是何原因?
 楼主| 发表于 2016-9-12 08:17:17 | 显示全部楼层
低压过高,何解?
发表于 2016-9-12 08:23:04 | 显示全部楼层
房间温度没降下来,压力高点正常,房屋大小倒还合适就是怕室内高
发表于 2016-9-12 08:23:27 | 显示全部楼层
外面温度高所以压力高
发表于 2016-9-12 08:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
压力高外机散热好不好冷凝器脏不脏
发表于 2016-9-12 08:39:43 | 显示全部楼层
空排干净了没?
 楼主| 发表于 2016-9-12 09:12:23 | 显示全部楼层
空调比较干净,才用了一年,移机后发现漏氟,又加点佛进去了
发表于 2016-9-12 09:16:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-12 09:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒可能加多了,放点看看。
 楼主| 发表于 2016-9-12 09:18:25 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-9-12 09:16
又加点佛进去了
估计是你人为搞出的故障,干嘛要自己移机呢?请别人也花不了多少钱呀。