格力空调加雪种时加太多了响声太大了!

[复制链接]
发表于 2016-9-11 17:40:33 | 显示全部楼层
这个是用户叫师傅加雪种,现在这行谁还学
发表于 2016-9-11 17:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
一般用户都很懂,让师傅干啥,师傅就照做。结果是有什么问题别怪师傅
 楼主| 发表于 2016-9-11 17:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
hccad 发表于 2016-9-11 17:23
响,是外机还是内机,响声无非是震动,

主机的压缩机响啊!
 楼主| 发表于 2016-9-11 17:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-9-11 17:40
有的是要倒着加.同样的氟也有要倒加也有不用倒.不同氟生产厂的也有不同的加法.不同的师傅也有不同的加法.相 ...

我想知道现在是不是压缩机坏了
发表于 2016-9-11 18:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
应该是压机液激伐片挂了。
发表于 2016-9-11 18:03:55 | 显示全部楼层
lei422799035 发表于 2016-9-11 17:57
我想知道现在是不是压缩机坏了

不到现场不能判断压机好坏!
发表于 2016-9-11 18:15:44 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-9-11 17:40
有的是要倒着加.同样的氟也有要倒加也有不用倒.不同氟生产厂的也有不同的加法.不同的师傅也有不同的加法.相 ...

精辟。            
发表于 2016-9-11 18:50:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2016-9-11 18:55 编辑
海王星天 发表于 2016-9-11 18:01
应该是压机液激伐片挂了。


你回贴太不负责任了。
这个是用户一直微漏,一直拖着不修,直到完全不冷了才叫加氟,氟估计也是用户自备,叫只加氟的那种,不然怎么会有查都不查直接干加?用户机在不够氟的情况下开多久了你知道吗?压机的磨损有多大?你是维修很清楚!用户是不明就里的。现在要压机全负荷工作。想想都知道啦!倒加是静态还是动态楼主没明示,加的手法也没明示。你怎么可以判断出“压机液激伐片挂了”?????你没倒着加过氟吗(所有的氟)?你倒加过也损压机液激伐片?楼主“师傅”都不用表的!整帖没一个技术参数!
发表于 2016-9-11 18:50:37 | 显示全部楼层
压机有问题了。是你师傅?好像你不太尊重他。
发表于 2016-9-11 20:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
压机要挂了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 02:02 , Processed in 0.056098 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表