格力小金格制冷差求助

[复制链接]
发表于 2016-9-11 13:01:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今接修一台格力小金格26机制冷效果差,检查压力在0.4Map,制冷电流4.0-3.8A左右跳动,储液器结露,粗管和细管结露5公分左右,室温26度,调至16度,出风口在20-19度,四通阀调制热有响声,铜管没瘪的地方,放氟重新加注至0.5Map,还是一样,是不是压缩机不良了。请师傅帮忙判断。谢谢!
发表于 2016-9-11 13:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
比较一下运行压力和平衡压力,结合运行电流,才能知道是不是压机不良,还算四通发串气。治热效果怎么样呢?用锤子敲敲四通阀试试
发表于 2016-9-11 14:03:44 | 显示全部楼层
清洁和风机转速正常吗?
发表于 2016-9-11 20:37:54 | 显示全部楼层
吸热和散热是制冷的基本原理。制冷效果差---首先判断是否是吸热效果差。吸热效果差有---冷媒少(挂表即可知道),内机蒸发器脏,过滤网脏(一目了然)内风机转速不够(凭感觉吹出的风即可判断)。如果吸热正常。故障就在散热。散热不好---外风机不转或转速不够(一目了然)。冷媒多或有空气(这种现象只是别人维修后,或自己维修中不注意造成的故障,所以接修机前一定要向客户询问机组故障前的现象。有事半功倍的效果,就像医生给我们诊断病因一样的询问)。冷凝器是否散热不良(包括脏和通风不良。一目了然。)如果这些都正常。那剩下得就是压缩机吸排气不好了。判断很简单。拆下压缩机吸排气口,开机有拇指用力堵住,如果10秒内堵不住,有气排除,压机正常。15秒内有气排除,压缩机老化,可用,效果差。15秒后你还能堵住,没气排除,压缩机吸排气极差,压机报废。
  特别说明一点就是冷媒多或少都会造成制冷(制热)效果不好。在吸热和散热正常的情况下,可以通过过冷度和多热度来判断多少。或直接定量加氟。有加长管道的机组需多充些冷媒。个人浅见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2016-9-11 21:20:50 | 显示全部楼层
要做大师傅 发表于 2016-9-11 14:03
清洁和风机转速正常吗?

机子蛮干净的,去年效果很好今年不行。
 楼主| 发表于 2016-9-11 21:21:19 | 显示全部楼层
896780327 发表于 2016-9-11 13:26
比较一下运行压力和平衡压力,结合运行电流,才能知道是不是压机不良,还算四通发串气。治热效果怎么样呢? ...

四通阀没问题,已经试过了。
发表于 2016-9-11 21:35:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:33 , Processed in 0.058693 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表