发表于 2016-9-11 22:51:05 | 显示全部楼层
896780327 发表于 2016-9-11 10:11
你加氟前不停机,说明是加氟压力过大导致的停机。放出来点氟应该就正常了。此前不制冷的原因应该不是缺氟, ...

油堵?新手就是新手,不懂不要乱讲。哪个老师教你的?请提供相应的理论来。
发表于 2016-9-11 23:04:03 | 显示全部楼层
R410制冷剂不定量加,而是用你所谓的经验去加,你不拍浪费时间?可千万别吹牛自己心里有数。
抽空定量加液,你就不必在纠结制冷剂加多加少,也不用怀疑系统真空度,给接下来的维修创造条件。
发表于 2016-9-12 00:22:14 | 显示全部楼层
410从新抽空定量加肯定得
发表于 2016-9-12 07:38:50 来自手机 | 显示全部楼层
应该叫天花机吧
发表于 2016-9-12 08:07:39 | 显示全部楼层
静等楼主公布维修结果。
发表于 2016-9-12 08:12:56 | 显示全部楼层
放空制冷剂,抽空后定量再加。
发表于 2016-9-12 08:19:36 | 显示全部楼层
查一下连接管路有瘪的地方吗,使用环境(外机散热效果)怎样
发表于 2016-9-12 08:38:47 | 显示全部楼层

5P的变频分体挂机,我还没有遇到过
发表于 2016-9-12 08:55:46 | 显示全部楼层
896780327 发表于 2016-9-11 10:11
你加氟前不停机,说明是加氟压力过大导致的停机。放出来点氟应该就正常了。此前不制冷的原因应该不是缺氟, ...

同意这个观点
发表于 2016-9-12 09:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
陈氏家修 发表于 2016-9-11 22:51
油堵?新手就是新手,不懂不要乱讲。哪个老师教你的?请提供相应的理论来。

你的问法才像新手!压缩机里的油在毛细管憋住了,和冰堵差不多。你没听过吗