楼主: santocen161838

空调室外机频繁停机,原厂售后都修不了!求救!SOS

[复制链接]
发表于 2016-9-11 20:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
把制冷剂全部放掉,可能410的组分不一样了然后定量加氟!
发表于 2016-9-11 20:27:04 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2016-9-11 10:14
非常赞同!必须抽真空!

支持抽真空后电子秤定量家液,注意一下风速和风量是否大
 楼主| 发表于 2016-9-11 20:32:10 | 显示全部楼层
ppp.jpg pp.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-11 20:33:49 | 显示全部楼层
上面的两相图片就是正在修理的空调。单冷型的。
 楼主| 发表于 2016-9-11 20:38:12 | 显示全部楼层
8989.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-11 20:41:15 | 显示全部楼层
室外机运行3--5分钟,实测电流还没有达到8安就停机了。
发表于 2016-9-11 20:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
雪种放掉抽真空重加,你确定是保护不是环温或管温变值?
发表于 2016-9-11 20:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-11 21:36:23 | 显示全部楼层
售后解决不了  售后会想办法给你换新的
发表于 2016-9-11 22:23:17 | 显示全部楼层
18510750895 发表于 2016-9-11 15:22
内机分支管有一路堵了,查内机蒸发器

分析的很到位