发表于 2016-9-11 15:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
内机分支管有一路堵了,查内机蒸发器
发表于 2016-9-11 15:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
变频的你确定没有制热功能?
发表于 2016-9-11 16:14:49 | 显示全部楼层
放掉冷媒 抽空定量加氟 是冷媒问题还是系统堵塞立见分晓
发表于 2016-9-11 16:19:55 | 显示全部楼层
运行电流,静态压力。
发表于 2016-9-11 19:00:03 | 显示全部楼层
定量加注好判断故障
发表于 2016-9-11 19:33:58 | 显示全部楼层
没见过,5匹变频挂机
发表于 2016-9-11 19:43:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-9-11 19:47 编辑

检查内机制冷管道,

蒸发器温度是否均匀
发表于 2016-9-11 20:06:51 | 显示全部楼层
什么品牌的机组?你说外机保护性停机,有故障代码吗?停机瞬间压缩机的电流,压缩机的排气温度都正常吗?压缩机的排气温度是多少?压缩机上有无排气开关或排气温度传感器?停机瞬间观察高低压压力了吗?是多少?是高低压不正常引起的吗?以上这些在停机瞬间一定有不正常的。
发表于 2016-9-11 20:10:19 | 显示全部楼层
今天上门修理一台5匹变频分体挂机?
 楼主| 发表于 2016-9-11 20:11:06 | 显示全部楼层
   蒸发器温度不均,因为室外机有两个散热风扇,上面吹出的温度高点,下面的吹出的温度没上面的高。该机是单准机型,已肯定没有四通阀,电磁阀。请问各位老师,如果油堵会造成这种情况吗?