电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: santocen161838

空调室外机频繁停机,原厂售后都修不了!求救!SOS

[复制链接]
发表于 2016-9-11 12:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
是不是没抽真空 啊
发表于 2016-9-11 13:04:04 | 显示全部楼层
santocen161838 发表于 2016-9-11 10:47
外机无电磁阀,已换过滤器,毛细管。一半冷风一半常温的风。

变频机?外机没有电磁阀????还真没见过。
发表于 2016-9-11 13:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
我本人感觉是微堵,看看截止阀全开了吗!(我自己就曾安空调的时候小阀在排完空后忘记全开,就感觉是缺氟,不加就效果差,加了就一阵阵的过流保护,没办法,给于换机,在给拆机的时候反发现的这个问题!)
发表于 2016-9-11 13:05:31 | 显示全部楼层
如果系统不漏,就是堵了。
发表于 2016-9-11 13:23:24 | 显示全部楼层
gys-wj 发表于 2016-9-11 10:18
5P的变频分体挂机,我还没有遇到过。建议变频空调加制冷剂时最好还是定量加注。

天花机见过吧。
发表于 2016-9-11 13:37:45 | 显示全部楼层
会不会是压缩机有问题啊
发表于 2016-9-11 13:59:07 | 显示全部楼层
压缩机问题
发表于 2016-9-11 14:10:51 | 显示全部楼层
放佛 抽真空 然后定量加注制冷剂
发表于 2016-9-11 15:00:25 | 显示全部楼层
小小开心 发表于 2016-9-11 14:10
放佛 抽真空 然后定量加注制冷剂

同意,首先确定不是氟的问题,再说管道,最后内外机线路板。
发表于 2016-9-11 15:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
清洗内机热交换,和贯流风扇