电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 1154373430

格力变频通病室外机黄灯闪烁14下,室内不报故障,压机工作几秒停机,维修思路

    [复制链接]
发表于 2018-6-16 11:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
发表于 2018-6-17 08:52:50 | 显示全部楼层
谢谢分享论坛有你更精彩
发表于 2018-6-17 11:32:18 | 显示全部楼层
学习     谢谢分享实战技术
发表于 2018-6-21 20:35:09 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2018-6-22 17:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
来个大赞,,,
发表于 2018-6-22 18:07:41 | 显示全部楼层
很好的实战经验,学习了。
发表于 2018-6-23 16:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
这是出现h5的问题吗?想自己修
发表于 2018-8-1 14:01:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享案例。
发表于 2018-8-8 11:32:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享案例
发表于 2018-8-8 11:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
学习了 以后变频好多的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:10 , Processed in 0.055686 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表