加长铜管,想知道同行们最长加过多少米

[复制链接]
发表于 2016-9-10 20:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
门面不能外机,地上不能放外机,广告牌内放了散热没法做,指定外机位置等等受各种条件限制,现在很多空调都需要加长铜管,多年前X力空调本人亲手最多加长过50多米,更牛X的是前几年单位里装过一个金融单位,实在没位置,也是X力空调,三匹,五匹的天花机和卡式机竟然加过80多米(是每台啊),当时挺害怕担心的,过了三年了吧,却意外的没有接到关于制冷不良的报修,当时只是做过铜管抽真空和补液处理.而如今挂机加长二三十米不在话下,nnd,安装老师连真空都不抽,直接排气,都没怎么问题,最多保温管漏水。我们这些做维修的小心翼翼地情何以堪。还有多年前装五匹柜机,是合资XX电机,安装说明书提示三十米不用加液,最长可以50米,没像国产的要求高低落差多少米做回油弯................................
发表于 2016-9-10 20:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
16米效果一般,还要加的氟
发表于 2016-9-10 22:26:30 | 显示全部楼层
1.5的X力 我最多加了25米 假如内外机 落差不大 1.5P的品牌空调应该30米没问题 各位师傅怎么看 探讨下
发表于 2016-9-13 13:50:53 | 显示全部楼层
我没加过这么长的,今年夏天看到富士通1.5P主机上明确写着可以加长到15米(可能18米具体忘了)。
发表于 2016-9-13 13:51:12 | 显示全部楼层
我没加过这么长的,今年夏天看到富士通1.5P主机上明确写着可以加长到15米(可能18米具体忘了)。
发表于 2016-9-13 15:22:54 | 显示全部楼层
加八十米的都都是行业神话,膜拜
发表于 2016-9-13 16:24:42 | 显示全部楼层
空调管加长是无奈之举,管子加长了保温再好也浪费能量.
发表于 2016-9-13 16:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
格力5P机新管子加18米的路过
发表于 2016-9-13 16:50:22 | 显示全部楼层
80米第一次听说佩服佩服
发表于 2016-9-13 17:02:22 | 显示全部楼层
1匹二手经常用25米管。水平差2米左右。技改毛管位置。单独加厚保回气管。效果刚刚的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 16:51 , Processed in 0.059517 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表