我的空调室内机结霜了

[复制链接]
发表于 2016-9-10 18:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-9-10 20:12 编辑

开机时间1-2小时,感觉风小了,看看里面结霜了。
跑到外机那看看,低压管有水珠,这样正常吗?

1.jpg


2.jpg
发表于 2016-9-10 18:52:00 | 显示全部楼层
内风机故障,也可能是缺氟。
发表于 2016-9-10 18:52:40 | 显示全部楼层
少氟。。。。。。
发表于 2016-9-10 18:57:31 | 显示全部楼层
     钳形表测量外机工作电流值,估计有答案。
发表于 2016-9-10 19:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟或装机时造成细管进入蒸发器处有弯瘪情况,还有装机时外机细管阀只开了一点也有可能,或加长管细管焊成半堵只有一点通二次节流
发表于 2016-9-10 19:16:32 | 显示全部楼层
找师傅 好好修修吧
发表于 2016-9-10 20:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
用户吧。查看室内风机转速及过滤网
发表于 2016-9-10 20:12:15 | 显示全部楼层
1,室内机吹风要正常
2,系统要正常
发表于 2016-9-10 20:12:55 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-9-10 19:13
缺氟或装机时造成细管进入蒸发器处有弯瘪情况,还有装机时外机细管阀只开了一点也有可能,或加长管细管焊成 ...

5楼说的比较全面;一样样详细检查
发表于 2016-9-10 20:24:22 | 显示全部楼层