电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 1154373430

格力变频空调H5,E6处理思路

    [复制链接]
发表于 2020-7-13 21:15:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-7-14 04:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
按楼主思路在维修中
发表于 2020-7-14 17:26:04 | 显示全部楼层
你说的电流检测中的三个运放,这个在海信的双模机器上的故障表现很多,有故障压机不转报故障,这时测量三个比较器的输出电压能看出是那一路电流出问题。
发表于 2020-7-14 17:28:21 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-9-10 13:39
遗憾的是你没有给出云盘的地址和提取码

周老师,手机空调故障代码,我一点报404错,你能给发个链接不
发表于 2020-7-15 00:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
精华,谢谢楼主,现在变频有用的资料好少
发表于 2020-7-25 22:00:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2020-7-26 22:30:43 | 显示全部楼层
学习了,好经验谢谢。
发表于 2020-7-26 23:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
认真学习了,谢谢
发表于 2020-7-27 09:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
发表于 2020-9-7 14:05:28 | 显示全部楼层

谢谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 04:26 , Processed in 0.056278 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表