    美的变频3匹柜机不定时不制冷,不制冷时低压压力为负压,停机两分钟重启制冷正常,更换电子膨胀阀,膨胀阀线圈故障依旧,在膨胀阀完全打开时,断开电子膨胀阀线圈插件,保持膨胀阀长通,故障依旧,有时正常运转一个多小时故障出现,有时候能运转一天不出现,麻烦各位师傅给个提醒,怎么处理
 楼主| 发表于 2016-9-9 18:10:21 | 显示全部楼层
空调安装两年,没移过机,系统没动过
发表于 2016-9-9 18:13:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-9 18:45:34 | 显示全部楼层
有没有哪位师傅,遇到过这种故障啊
发表于 2016-9-9 19:02:50 | 显示全部楼层
不制冷时低压压力为负压 可能是系统堵了,制冷剂不能循环
 楼主| 发表于 2016-9-9 19:06:54 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-9-9 19:02
不制冷时低压压力为负压 可能是系统堵了,制冷剂不能循环

可是关机两分钟重启,制冷正常啊
发表于 2016-9-9 19:11:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-9-9 19:14 编辑
晚风微拂 发表于 2016-9-9 19:06
可是关机两分钟重启,制冷正常啊


自己慢慢修,反正低压压力为负压 ,制冷不能循环
发表于 2016-9-9 21:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果膨胀阀正常的话查下驱动膨胀阀的电路。停机时负压的话应该就是那里堵了,可两分钟后重启又正常。查下膨胀阀及其相关电路
发表于 2016-9-9 21:17:32 | 显示全部楼层
没有制冷剂了;同志
发表于 2016-9-9 21:59:36 | 显示全部楼层
除了换膨胀阀和它的线圈,是不是考虑检查其控制电路,如果控制电路有问题同样会使膨胀阀工作不正常,出现系统堵塞现象。