 楼主| 发表于 2016-9-9 11:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
jia1354220 发表于 2016-9-9 10:30
这个看多大面积,房子的保温性能,加管补加雪种就行,效果不会差很多的,

主要加的太长了,35的机子 房间才13个平方而且还是铁皮房,但是会吊顶
 楼主| 发表于 2016-9-9 11:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
jia1354220 发表于 2016-9-9 10:30
这个看多大面积,房子的保温性能,加管补加雪种就行,效果不会差很多的,

主要加的太长了,35的机子 房间才13个平方而且还是铁皮房,但是会吊顶就是了
 楼主| 发表于 2016-9-9 11:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
保内要收费 发表于 2016-9-9 09:55
风险跟老板说,老板愿意,你就做,老板不愿意,那你换2P的 。。如果不接受,又不差这么一台空调。。。

一共18台空调 有三台是这样的 所以蛋疼了
发表于 2016-9-9 17:40:43 | 显示全部楼层
效果肯定要稍微差一点,但另外加点氟应该可以正常工作的。
发表于 2016-9-9 17:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
博浪 发表于 2016-9-9 09:00
我师傅说不行 要换2匹的机子

那是你师傅想多赚钱
发表于 2016-9-9 18:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
和客户说清楚环境恶劣有可能制冷效果差 管路不瘪 抽一个真 空内机不要装太高  铁皮房由于使用时间不会太长可以一试 小赚一笔
发表于 2016-9-9 19:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
格力三匹柜机,定频,管子40米左右,照样用效果也不差。5年多了
发表于 2016-9-9 22:28:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-9 22:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
lei1320556602 发表于 2016-9-9 08:56
柜式空调都加过     35米   长管子的呢,就是补充制冷剂就差不多!
压缩机寿命减少而已。。。。。

**!35米!!!35米管子有多长?
发表于 2016-9-9 22:49:51 | 显示全部楼层
这种铁皮屋就是不加管我以为降温效果就差了,何况15米的管子应该也超内外机高度差了吧,35机内外机高差应不能超7米吧。用户要求不高的能加,无非压机不耐用而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 03:45 , Processed in 0.055381 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表