大家好,我想问一下,就是挂壁式空调蒸发器结冰,回管也是应该怎么处理?为什么,谢谢
发表于 2016-9-8 17:55:30 | 显示全部楼层
风机转速怎么样,内机是不是太脏
发表于 2016-9-8 18:02:33 | 显示全部楼层
内机通风不良,制冷亮剂不足。
发表于 2016-9-8 18:27:17 | 显示全部楼层
测测空调粗管的压力多少。
发表于 2016-9-8 18:27:58 | 显示全部楼层
检查毛细管是否堵塞,制冷剂是否充足,内机脏或风机转速低。
发表于 2016-9-8 19:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
结霜的可能有两种回气管堵蒸发器脏
 楼主| 发表于 2016-9-8 20:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
葛先威 发表于 2016-9-8 17:55
风机转速怎么样,内机是不是太脏

风机转速很快,我就把蒸发器上面冰块用吹风机都吹融化了,敲掉了回管的冰块,清洗过滤网,把空调温度调高一点
 楼主| 发表于 2016-9-8 20:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
颖上电器维修 发表于 2016-9-8 19:23
结霜的可能有两种回气管堵蒸发器脏

恩,对的,是脏呢,已经清洗过了,好像好了
 楼主| 发表于 2016-9-8 20:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-9-8 18:27
检查毛细管是否堵塞,制冷剂是否充足,内机脏或风机转速低。

你说的很专业和全面呢,谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-8 20:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-9-8 18:27
测测空调粗管的压力多少。

压力都正常,五公斤的样子