楼主: gusfmu

大金变频空调膨胀阀坏了,直接用一段毛细管可以代替吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-11 10:04:31 | 显示全部楼层
漫步云中 发表于 2016-9-10 21:51
变频的要抽真空,再加F 的

有抽空的,这个我知道的
 楼主| 发表于 2016-9-11 10:05:04 | 显示全部楼层
crx老鱼翁 发表于 2016-9-10 22:08
我记的你跟我说是1p的空调,你能加7kG氟,你疯了吗?

压力表显示7KG ,不是重量
 楼主| 发表于 2016-9-11 10:06:21 | 显示全部楼层
crx老鱼翁 发表于 2016-9-10 23:14
决不可以换毛细管,因为换了毛细管,整机电脑板无法工作,膨胀阀也没那么容易坏,看来让你定量加氟,你根 ...

正试机中,换了膨胀阀,用自己的线圈。  还是一样的结霜,现在用了买的线圈,,,试机中,
发表于 2016-11-17 09:29:12 | 显示全部楼层
结果怎样了
发表于 2016-11-17 21:03:50 | 显示全部楼层
强制制冷,看压力,电流。变频机你当定频机来修。牛!!!!估计你什么制冷剂都没搞清楚吧,U2你再怎么说也得查查用户家电源情况吧。
发表于 2019-8-20 09:14:27 | 显示全部楼层

电子膨胀阀是根据空调的运行频率高低来调节制冷剂流量的!
临时代替可以用一下。
但如果想长时间的使用 最好还是不要换毛细管
发表于 2019-8-20 09:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
16年的老帖还能翻出来!
发表于 2019-8-20 09:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
坐等你还装结果
发表于 2019-8-20 09:57:14 | 显示全部楼层
可以用,但是换成毛细管就违背了所谓全直流的初衷了。好多国内品牌的走量型号就是用的毛细管,我修过很多变频机都是改的毛细管都能正常使用。
发表于 2023-8-21 08:34:57 | 显示全部楼层
昨天下午就又改了台格力Q,用成品1.5p毛细管组件替换卡死的电子膨胀阀,倒真不是为了省几个钱,是因为电子膨胀阀故障率明显要比毛细管组件高得多,怕返修,返修一次就是白忙活一场,而毛细管组件基本是不会有问题。