电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: gusfmu

大金变频空调膨胀阀坏了,直接用一段毛细管可以代替吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:39:14 | 显示全部楼层
bm0214 发表于 2016-9-9 21:02
410a低压现在应该6.5左右吧

现在低压在2.5KG 故障代码u0   而且那个电子膨胀阀一端到高压接口处开机时结霜 QQ截图20160905140339.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:49:22 | 显示全部楼层
waitshine 发表于 2016-9-9 21:43
这种机器本体是基本不坏的 不漏冷媒话 就是电动阀线圈坏了

线圈坏了,是故障代码u0 吗,能开机就是开一会就外机停机,内机还在运行。查代码是u0
 楼主| 发表于 2016-9-10 11:16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-10 12:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 21:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗楼主???
发表于 2016-9-10 21:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
大金不好修,配件又特殊,奇贵,我的小两匹也奇怪,小管也会结霜,过不久保护,等下又启动,又保护不会报警。
发表于 2016-9-10 21:51:48 | 显示全部楼层
变频的要抽真空,再加F 的
发表于 2016-9-10 22:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
我记的你跟我说是1p的空调,你能加7kG氟,你疯了吗?
发表于 2016-9-10 23:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2016-9-6 19:51
第一次修这样的机子,我也是在论坛里听人说可以代替毛细管的。

决不可以换毛细管,因为换了毛细管,整机电脑板无法工作,膨胀阀也没那么容易坏,看来让你定量加氟,你根本没听,不听话是要浪费钱的。
发表于 2016-9-11 00:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果确定是膨胀阀是可以换的    只不过 压机一直高频罢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册