楼主: gusfmu

大金变频空调膨胀阀坏了,直接用一段毛细管可以代替吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:16:21 | 显示全部楼层
djydsplye 发表于 2016-9-7 12:54
如果漏氟,先查一查6厘小管,我遇到过,也是大金一匹,把小管盘好,一头焊好另一头焊工艺管,接雪种瓶,放 ...

很可能是漏F了, 我前几天加的7KG ,现在只有5KG多的,才4天,准备去查一下漏的,
发表于 2016-9-7 15:47:44 | 显示全部楼层
这个是电磁膨胀阀。。。你说能用毛细管代替么。。。。
发表于 2016-9-7 16:42:59 | 显示全部楼层
跟你说声:早期国产变频空调都是用毛细管的,没有用电子膨胀阀,一样用了10几年。
发表于 2016-9-7 20:22:52 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2016-9-7 15:16
很可能是漏F了, 我前几天加的7KG ,现在只有5KG多的,才4天,准备去查一下漏的,

要定量加,我碰到的是r22的氟,升频后5kg,4A电流,电流跟机上标的一样大,排水口就像流水一样。
发表于 2016-9-7 22:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀是根据运行频率高低来控制节流大小的。当关闭电源时是全开的,你用毛细管。那就是定频机。除非你换压机。换定频板。通用板
发表于 2016-9-7 22:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
机型报给我 我告诉你
发表于 2016-9-7 22:48:57 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2016-9-6 19:51
第一次修这样的机子,我也是在论坛里听人说可以代替毛细管的。

没有什么不可以的,大金1匹和一匹半原装上面就是毛细管的一样的效果
发表于 2016-9-8 01:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个貌似不是特别难焊接吧,尽量换一样的吧,这样换了后问题少,你换毛细管如果不行就麻烦,改来改去。
 楼主| 发表于 2016-9-8 17:57:11 | 显示全部楼层
今天去开机测F  只有2KG 了,电流1.8A,,真的又漏了,,,,打压内机没有10KG 半小时没有发现,漏的,但是放F 又放很久才放完的,又好像是堵了,把过滤器割开是通的,干净的,那个电子膨胀阀也是通的,现在就还有四通阀了,没割开看了, 准备整机带回家放水看那里漏了,
发表于 2016-9-8 17:59:45 | 显示全部楼层
检查一下膨胀阀的线圈,概率较大!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:30 , Processed in 0.056232 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表