运行一会就显示e2过会又自动运行 蒸发器清洗了还是一样 管温拿出来就正常 还有一个问题就是出风小 内机风扇转速慢 低中高转速都差不多 请教一下这个怎么解决
发表于 2016-9-5 00:13:01 | 显示全部楼层
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
发表于 2016-9-5 01:46:31 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-9-5 00:13
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断

大帅哥,这贴一看就是用户贴,你还这么热心
发表于 2016-9-5 05:14:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-5 08:40:14 | 显示全部楼层
我修好一台E2故障的格力2匹柜机,是更换电脑板的一个电容
 楼主| 发表于 2016-9-5 09:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
宋建蜀 发表于 2016-9-5 01:46
大帅哥,这贴一看就是用户贴,你还这么热心

你这几个意思?
 楼主| 发表于 2016-9-5 09:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-9-5 05:14
换个电容一试。用户贴也是要修的人

我平常喜欢修东西 来这学学经验 感谢分享
 楼主| 发表于 2016-9-5 09:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
运美黄林 发表于 2016-9-5 08:40
我修好一台E2故障的格力2匹柜机,是更换电脑板的一个电容

我平常喜欢修东西 来这学学经验 感谢分享
 楼主| 发表于 2016-9-5 09:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-9-5 00:13
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断

1蒸发器清洗之后内风机出风依然不是很大 内风机转速不是太快 2和3都没有问题 4管温放进去就会出现E2  5回路异常没发觉 也不太懂 6内机启动电容测量没有电压 测量电阻最大档正常  再次请教一下
发表于 2016-9-5 09:54:35 | 显示全部楼层
mcliufeng 发表于 2016-9-5 09:41
1蒸发器清洗之后内风机出风依然不是很大 内风机转速不是太快 2和3都没有问题 4管温放进去就会出现E2  5回 ...

既然不太懂,那就换内机,或者还是请位师傅修,毕竟安全第一
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:25 , Processed in 0.060757 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表