空调毛细管的匹配问题,请高手讨论讨论

[复制链接]
发表于 2016-9-4 10:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,在淘宝上看了快易修的毛细管,主要想看看他的匹配说明,就买了一个,看图片是不是就说明如果小一匹的机子制冷量在2200到2300的,用1.4到1.5米就可以,大一匹制冷量在2800用0.8到0.9没就可以,制冷量在3500的用0.3到0.4米就可以了,我是说在不考虑制暖的情况下。还请各位精通理论和实操的高手讨论。
QQ图片20160904104119.jpg
发表于 2016-9-4 11:19:00 | 显示全部楼层
只能参考,不能照搬,不同品牌毛细管孔径有差异,比如换压机时,用小的换上去,毛细管截短。用大的换上去,毛细管加长,照搬以上行不通,怎样才能匹配好点呢只能现场操作
 楼主| 发表于 2016-9-4 11:33:50 | 显示全部楼层
风吹影动 发表于 2016-9-4 11:17
只能参考,不能照搬,不同品牌毛细管孔径有差异,比如换压机时,用小的换上去,毛细管截。用大的换上去,毛 ...

它这个说明是按照制冷量来匹配的,起码应该大概差不多吧
发表于 2016-9-4 12:26:08 | 显示全部楼层
一匹 左右的 1.5m的中间掐断可以用两个机子 我用过好多 散热 雪种压力 电流 和效果 各方面都还可以 其实机器小了适当长点 机器大适当短点 应该都可以
发表于 2016-9-4 12:33:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-9-4 12:42:35 | 显示全部楼层
617382318 发表于 2016-9-4 12:26
一匹 左右的 1.5m的中间掐断可以用两个机子 我用过好多 散热 雪种压力 电流 和效果 各方面都还可以 其实机 ...

看匹配表制冷量0.75米的大概在2950左右,也差不多大一匹多一点
发表于 2016-9-4 13:10:46 | 显示全部楼层
钢镚 发表于 2016-9-4 12:42
看匹配表制冷量0.75米的大概在2950左右,也差不多大一匹多一点

毛细管稍微短点 压缩机负载没那么大 回气也快点 可能制冷效果稍微差点 跟系统堵压缩机过热保护比起来 这点取舍还是值得
发表于 2016-9-5 00:02:04 | 显示全部楼层
工厂生产空调对毛细管流量控制较严,需要压机两器风扇匹配确定毛细管长度(流量)。
发表于 2016-9-6 10:17:27 | 显示全部楼层
风吹影动 发表于 2016-9-4 11:19
只能参考,不能照搬,不同品牌毛细管孔径有差异,比如换压机时,用小的换上去,毛细管截短。用大的换上去, ...

貌似换的压机比原机小 毛细管要加长 换的压机比原机大 毛细管要减小
发表于 2016-9-6 12:28:07 | 显示全部楼层
    毛细管的作用在制冷系统中非常重要,是牵一发动全身的货,更换时最好找回原配的。
   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:22 , Processed in 0.065937 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表