格力5匹柜机报E3

[复制链接]
发表于 2016-9-4 12:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
将主控板上LPP电路上的光藕次级短接试机,或检查该电路相关元件
发表于 2016-9-4 13:05:06 | 显示全部楼层
还是把故障点找到,不要轻易取消空调的保护。
发表于 2016-9-4 20:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟,继续加
发表于 2016-9-4 20:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
低压是平衡压力的一半,120柜机一个压力就好多氟
发表于 2016-9-5 11:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
韩曾国 发表于 2016-9-4 10:54
制冷正常,回气管结露,是4kg时低压保护停机,停机后平衡压力10kg

你前面不是这样说的!不是停机还是四公斤!回压慢?先看看蒸发器!
发表于 2016-9-5 12:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
你看看主板上几个25v470u的电容有没有帐顶了