格力5匹柜机报E3

[复制链接]
发表于 2016-9-3 17:00:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修一台格力120定频柜机,显示E3,开机测得低压3公斤,加氟到4公斤,几分钟后还是报E3,短接低压开关,还是报E3,停机时有4Kg低压,怀疑主板坏,请问大家有遇到过没?
发表于 2016-9-3 17:29:13 | 显示全部楼层



E3  系统低压保护
发表于 2016-9-3 17:31:06 | 显示全部楼层
内机控制板上LPP线和地线短接就可以了
 楼主| 发表于 2016-9-3 19:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说主板的问题
 楼主| 发表于 2016-9-3 19:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
沈国林 发表于 2016-9-3 17:31
内机控制板上LPP线和地线短接就可以了

应是和零线短接吧,那就是外机板有问题
发表于 2016-9-3 21:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
系统低压保护,传感器正常就是板子问题
发表于 2016-9-3 22:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
沈国林 发表于 2016-9-3 17:31
内机控制板上LPP线和地线短接就可以了

短接还是不好的话,就是显示板坏了
发表于 2016-9-4 07:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,清洗内机蒸发器!压机加不上还加!粗管结冰吧
发表于 2016-9-4 07:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
额,停机还是4公斤,堵啊!你这机器是不是才移机或者加氟什么的
 楼主| 发表于 2016-9-4 10:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2016-9-4 07:23
额,停机还是4公斤,堵啊!你这机器是不是才移机或者加氟什么的

制冷正常,回气管结露,是4kg时低压保护停机,停机后平衡压力10kg