 楼主| 发表于 2016-9-2 14:00:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 缘份谁紸啶 于 2016-9-2 14:03 编辑
哈,空调佬 发表于 2016-9-2 13:49
那相关的取样电路你查了没有


以前跟师傅学的电路测量都忘的差不多了  而且停机的时候看室温显示也是正常的啊
发表于 2016-9-2 14:22:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-2 14:30:45 | 显示全部楼层

这是保留的 最后一招了
发表于 2016-9-2 14:50:58 | 显示全部楼层
检查电脑板。      
发表于 2016-9-2 17:19:05 | 显示全部楼层
干嘛不测测传感器插座上2.5V电压,看看有没有偏离。
 楼主| 发表于 2016-9-2 19:54:26 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-9-2 17:19
干嘛不测测传感器插座上2.5V电压,看看有没有偏离。

如果这个有偏离  显示器应该显示的温度也会偏离吧  可显示的温度是正确的
发表于 2016-9-2 20:41:11 | 显示全部楼层
缘份谁紸啶 发表于 2016-9-2 19:54
如果这个有偏离  显示器应该显示的温度也会偏离吧  可显示的温度是正确的

那管温的呢,多考虑一些试试总比不动手等好。