一个搞不懂却能修好的空调漏水。想问问大家。

[复制链接]
发表于 2016-9-1 20:44:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到过几台空调漏水,水槽水满了,以为水管堵,吹,通了,再加水还堵,发现水管在一些地方出现下降后又微微上升,在这个地方里面积水,导致水拍不出去,把水管拉直就排掉。请问,积水的水管处明明比水槽低太多了,为何水排不出去,水槽都装满了水?
 楼主| 发表于 2016-9-1 20:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
再说积水的地方只是微微上升,按道理总体趋势是向下的啊,为何水槽里面的水无法排出?为何水管一定要笔直向下才能顺利排出?
发表于 2016-9-1 20:55:14 | 显示全部楼层
气堵,风管机做透气孔就是避免这些。茶壶有孔也是这样的,。
发表于 2016-9-1 21:06:10 | 显示全部楼层
下降处水满了,空气进不去,水槽的压力又太小,导致水流不出来
发表于 2016-9-1 21:06:23 | 显示全部楼层
陈宇OL 发表于 2016-9-1 20:46
再说积水的地方只是微微上升,按道理总体趋势是向下的啊,为何水槽里面的水无法排出?为何水管一定要笔直向 ...

因为水压没有大气压力大,。
发表于 2016-9-1 21:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
为什么中央空调的排水管每隔几米,要装三通做溢气口?是一样的道理
发表于 2016-9-1 21:28:56 | 显示全部楼层
这个故障在周老师帖详细讲解了。很简单,挂机1.5匹以下的集水盘出水口比较小。排水管向上弯曲会形成存水弯。集水盘出水口给水一下子堵时会形成虹吸流出去,有存水弯就流不出去,水让存水弯前的空气压力顶住排不出去(排水管口插进水瓶里一样排不了水),柜机排水管抬高也不会出现这情况是集水盘出水孔比较大。水难堵住整个孔口,有空隙就有空气连通管子内外。无法产生大气压力
发表于 2016-9-1 21:29:25 | 显示全部楼层
一滴水的压力是有限的
发表于 2016-9-1 21:37:54 | 显示全部楼层
气度                        
发表于 2016-9-1 22:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
气阻就是这个道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:37 , Processed in 0.058989 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表