机子最开始出现长时间运转黄灯闪5下,测探头阻值在5k。环温2.6v。管温1.4v。压力在5。散热网清洗过。没有发现问题把温度探头改变位置不再出现。
试机两天后出现新故障。遥控关机后内风机还在运转。拆机回来修,试机调到自动或送风则会关闭内风机。更换过晶振。固态继电器。没有变化。特来求助。望高手们师傅们给点宝贵的经验。
IMG_20160827_130904.jpg
IMG_20160831_141536.jpg
IMG_20160831_195219.jpg
IMG_20160831_194919.jpg
发表于 2016-9-1 08:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
管温1.4v,换个试试
发表于 2016-9-1 08:38:48 | 显示全部楼层
将管温换了装机再试,拆板修没风机反馈能行吗
发表于 2016-9-1 09:10:32 | 显示全部楼层
听楼上师傅们的,管温电压偏低,有可能管温有问题。
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
温度探头从电路中计算应该是正确的。谁有对应的阻值发个给我。
发表于 2016-9-1 11:44:29 | 显示全部楼层
林智勇 发表于 2016-9-1 10:33
温度探头从电路中计算应该是正确的。谁有对应的阻值发个给我。

    驴主你这话就不对了。
    首先,你计算这个值说是正确的,俺不怀疑,但是,如果这个值,是温度探头变值后得出的值呢?
    其次,总算你这个值是正确的,但在理论与实际中,你怎样选择?
    再者,这个对应阻值估计谁都给不了你。那个数据表有谁会去死背它呢?
    不管怎样,在维修胡同时,还是用事实来说话。管温1.4V大家都认为不正常,唯独经你的计算却是正常的,那这就本身代表着它不正常了。
    所以驴主,你还是从了大家吧,代换一下,再给大家一个用事实证明的说法吧
 楼主| 发表于 2016-9-1 12:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
探头换5k,电压在1.4v。探头换10k,电压在0.7v。好好看看图上的电路图吧。有好的经验就点醒下小白。
发表于 2016-9-1 13:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是机子的干燥功能!
发表于 2016-9-1 13:36:29 | 显示全部楼层
林智勇 发表于 2016-9-1 12:31
探头换5k,电压在1.4v。探头换10k,电压在0.7v。好好看看图上的电路图吧。有好的经验就点醒下小白。

    哈哈,你好象现在才说换过管温的好吧大哥
    你所画的管温检测取样电路中,好象有只5K的可变电阻哦,认为可以碰碰它
 楼主| 发表于 2016-9-1 14:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
内风机不关机是干燥功能。试机十分钟后关断。现在要解决黄灯闪5下的了。有师傅给点宝贵的经验?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:48 , Processed in 0.065683 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表