上星期的空调加氟,碰上新问题。

[复制链接]
发表于 2016-9-1 00:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
       一单位宿舍,2匹科隆挂机,反映去年压机过热,修理工来后,修好了,压机正常开了。今年用了2个月,前几天不冷了,开机几分钟就跳了停机。
      到现场,先查外机,外机压机桩头就用电线绕了一下,将要脱开,接触很不好!那就暂且连接牢靠,先开机制冷,一看电流极低,才1个安的样子,粗细管都无感觉,明显缺氟。为何?听宿舍员工讲,约2天前,制冷效果突然就下降,一会就停。再反复开机,都不冷,就不敢开了。为何会这样?一步步来吧,拧开盖帽,上压力表,准备加氟!嗯?发现细管螺母似乎有异样,,撸开保温套,抹掉灰尘仔细一看,呵呵,一道一公分裂纹在细管喇叭口外的螺母上,张着嘴!难怪,药水跑光了,压机热保!!好在工具带着,割下一段喇叭口,套上新螺母(我们叫纳子),现场搞定(那一套流程就不赘诉了),重要的是用铜接头接好压机桩头!。后来想 假如裂纹在内边,我还要走些弯路哦。。。仔细是王道!

传图好像有问题。。。。
发表于 2016-9-1 01:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟肯定是有原因的,加氟之前一定要找漏点,这是基本知识
发表于 2016-9-1 05:29:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-1 08:16:01 | 显示全部楼层
既然是螺母的裂开了,那肯定阀门有油污
发表于 2016-9-1 08:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主干得不错
发表于 2016-9-1 09:18:59 | 显示全部楼层
费了一点“吹灰之力”便搞定:
发表于 2016-9-1 10:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过一次,螺母还是新的
发表于 2016-9-1 11:56:11 | 显示全部楼层
    重要的是你能不能确保压机桩头的良好接触及其牢固性
 楼主| 发表于 2016-9-1 12:02:02 | 显示全部楼层
惭愧,传图不行。。再搞搞看。。压机桩头,我用三相电表的废桩头接的,效果还行。。。
发表于 2016-9-1 13:05:58 | 显示全部楼层
楼主捡一漏 幸运呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:43 , Processed in 0.059324 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表