空调在制冷的时候低压0.4左右 高压压力多少范围内属于正常

[复制链接]
发表于 2016-8-31 18:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调在制冷的时候低压0.4左右。一般0.35-0.55都能使用   如果测高压压力多少范围内属于正常 上下幅度多少
发表于 2016-8-31 18:12:12 | 显示全部楼层
不能超过28公斤压力,R22
发表于 2016-8-31 18:34:50 | 显示全部楼层
周老的帖子多看看
发表于 2016-8-31 19:00:36 | 显示全部楼层
一般1.5p空调高压没有接口。
发表于 2016-8-31 19:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
家用空调R22系统高压高于27kg或外机冷凝器中部管路温度达65度时,有高压保护开关的就已动作內机停机保护,没有高压保护开关但有外机盘管温度传感器制冷过载控制功能的停外机內机光吹风,当高压23kg压力外管温60度时,有外管温制冷过载控制功能的空调会将内风机风量强制降一档。
保准空调运行工况时,高压18.7kg,低压5kg为正常,楼主说低压0.4,指的0.4mp吧,这时正常高压应在1.7mp或以下。仅供参考
发表于 2016-8-31 19:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
永安家电维修 发表于 2016-8-31 19:00
一般1.5p空调高压没有接口。

根据毛细管前冷凝器末端管线温度可以估算出冷凝温度和高压压力
 楼主| 发表于 2016-9-5 18:54:55 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-8-31 19:31
根据毛细管前冷凝器末端管线温度可以估算出冷凝温度和高压压力

咋换算的   求解
发表于 2016-9-5 19:39:48 | 显示全部楼层
制热时测试过是2M左右,只不过制热时由于毛细管加长要比制冷时高压要高,考虑外界气温低因素整个系统的压力要比夏天时低,所以制冷与制热高压压力应该差不多大吧
发表于 2016-9-5 20:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
繁夜.巴黎街道第 发表于 2016-9-5 18:54
咋换算的   求解

测量节流毛细管前冷凝器末端管路的温度,此处温度加15度为冷凝温度,冷凝温度对应饱和制冷剂压力即为冷凝压力或说高压压力。仅供参考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:49 , Processed in 0.063515 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表