电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 14082|回复: 14

如何防止水泵空转?

[复制链接]
发表于 2016-8-31 15:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我单位有2台离心水泵,扬程48M,碰到底阀坏或吸程管漏气,水泵会空转。请问除了改自吸泵外有没有好的办法防止水泵空转?(水泵是自动控制的)
我的思路是在水泵出水管道中加装个压力开关,通过检测管道压力来防止水泵空转。求电路图?
 楼主| 发表于 2016-8-31 15:46:06 | 显示全部楼层

如何防止水泵空转?

我单位有2台离心水泵,扬程48M,碰到底阀坏或吸程管漏气,水泵会空转。请问除了改自吸泵外有没有好的办法防止水泵空转?(水泵是自动控制的)
我的思路是在水泵出水管中加装个压力开关,通过检测管道压力来防止水泵空转。求电路图谢谢。
发表于 2016-8-31 16:09:24 | 显示全部楼层
自动控制的,编写一段压力控制程序,写进PLC 就行
发表于 2016-8-31 16:21:22 | 显示全部楼层
电流检测也可以,空载电流低
发表于 2016-8-31 18:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-31 18:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-31 19:11:36 | 显示全部楼层
可以在管道中加入水流感应开关,当检测到管中没有水流动一段时间后自动停机,直到有水流信号恢复后再自行启动。
发表于 2016-8-31 20:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
在管道上加水流开关,经济
发表于 2016-9-1 10:24:29 | 显示全部楼层
有功率因数表没。设置个下限0.6,有的话就串个点进水泵主接触器线圈里面。
发表于 2016-9-11 20:56:38 | 显示全部楼层
在泵的出口处加装压力控制器或流量控制器,触点串入接触器控制电路里。