楼主: 一生爱相随

海尔2P柜机

[复制链接]
发表于 2016-8-31 15:53:09 | 显示全部楼层
查查外机风扇转速是不是慢了。
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:31:26 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-31 14:36
这样的压力慢慢变高的问题,请检查压机电容是不是遇热失容了,如果是变频机,请检查内机的感温探头。

定频机,谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:34:27 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-8-31 15:53
查查外机风扇转速是不是慢了。

外机的安装位置离窗口太远,感觉不到太大的变化。
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:39:04 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-31 14:38
另外请检查风机的电容和风机的工作温度,如果20分钟后风机的转速下降,也会造成低压上升。
还有压机的接线 ...

高层,外机安装位置不好,明天带安全带爬过去彻底检查一下,谢谢。
发表于 2016-8-31 16:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
运转20分钟以后, 分别测了压缩机电容,和外风机电容。应该能找到问题
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:45:26 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-31 14:57
储液灌会结冰,拆开看看就知道了

明天看。谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:46:44 | 显示全部楼层
小伟仔 发表于 2016-8-31 16:43
运转20分钟以后, 分别测了压缩机电容,和外风机电容。应该能找到问题

明天看,谢谢!
发表于 2016-8-31 18:02:02 | 显示全部楼层
一生爱相随 发表于 2016-8-31 16:34
外机的安装位置离窗口太远,感觉不到太大的变化。

不能凭感觉,要把电容拆下量。
发表于 2016-8-31 18:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
观察一下四通阀和储液器的情况
发表于 2016-8-31 20:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-31 14:36
这样的压力慢慢变高的问题,请检查压机电容是不是遇热失容了,如果是变频机,请检查内机的感温探头。

我个人感觉这个是正确的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:52 , Processed in 0.053618 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表