电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4305|回复: 10

各位老师,内机开机一会就停机,外机正常,什么原因?

[复制链接]
发表于 2016-8-31 11:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老华宝空调,通风模式下内机正常。制冷模式下,内机很快就停机,外机正常,蒸发板什么的都是冷的,说明压缩机没问题。看了下内机风轮,就像被黏住一样,一丝一丝在转。这是什么原因?
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:02:22 | 显示全部楼层
环温管温感温器都已经测过,没有问题。确定不是感温元件的问题。
发表于 2016-8-31 12:07:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-31 12:11:48 | 显示全部楼层
内风机咬住了?
发表于 2016-8-31 12:13:32 | 显示全部楼层
转的很慢是吗?用手盘带一下看内风机是否很轻松。如很重,缺油。如很轻松能盘动。换电容
发表于 2016-8-31 12:18:31 | 显示全部楼层
不好意思没注意看到通风时正常。你确定传感器没有问题,那就是主板故障了。个人浅见,仅供参考
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:22:32 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2016-8-31 12:18
不好意思没注意看到通风时正常。你确定传感器没有问题,那就是主板故障了。个人浅见,仅供参考

谢谢,看来只能换板子试试了
发表于 2016-8-31 18:40:25 | 显示全部楼层
风机反馈信号 有问题,换个通用版 简单了事
发表于 2016-8-31 19:16:29 | 显示全部楼层
把管温感应头阻值换大试试看,我这里就是这么好的。
发表于 2016-8-31 21:00:08 | 显示全部楼层
查内风机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:49 , Processed in 0.060542 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号