松下空调KFR35藏式机怪问题

[复制链接]
发表于 2016-8-31 00:33:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下KFR35藏式机怪问题   通电待机内风机在风速最低档   开机全部功能正常   遥控关机后还是在最低档风速   刚送电也是在最低档   同行们这是什么问题
 楼主| 发表于 2016-8-31 00:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
上图.............
发表于 2016-8-31 07:52:05 | 显示全部楼层
要看内机上的电路图的,看风机是由什么控制的,电磁阀还是可控硅的,再行分析
发表于 2016-8-31 08:51:40 | 显示全部楼层
低风接触器粘连?晶闸管击穿?
发表于 2016-8-31 10:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查启动元件,该换的换
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
没时间去测量  应该是低风继电器粘了
发表于 2016-8-31 22:54:13 | 显示全部楼层
《华业》 发表于 2016-8-31 22:46
没时间去测量  应该是低风继电器粘了

    驴主都有时间去发现问题,也就是说人在现场,咋就没时间测量一下呢?
    表示不解
发表于 2016-8-31 22:56:04 | 显示全部楼层
《华业》 发表于 2016-8-31 22:46
没时间去测量  应该是低风继电器粘了

    松下空调,风口风机貌似没用继电器控制风速的哦
 楼主| 发表于 2016-8-31 23:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-8-31 22:54
驴主都有时间去发现问题,也就是说人在现场,咋就没时间测量一下呢?
    表示不解

空调拆在家里   回收的
 楼主| 发表于 2016-9-1 00:02:14 | 显示全部楼层
图片上不了.........