电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1625|回复: 4

格力26a型风管机

[复制链接]
发表于 2016-8-30 21:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天去调试一个格力26风管机。把内外机主板换了。连接线也换了,线控器也换了,开机后就变成了e6.搞了两天没办法了给信号线加了个磁环马上0k,哪位能解释一下。让同行们也少走点弯路
发表于 2016-8-30 22:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
通讯被干扰了
发表于 2016-8-30 22:07:57 | 显示全部楼层
只能这么解释了,有干扰。我以前也有过一次,我用的是带铜网的屏蔽线。也好了
发表于 2016-8-30 22:11:13 | 显示全部楼层
都不明白你说什么,你修之前,是什么故障?
发表于 2016-8-31 11:44:54 | 显示全部楼层
    风管机用的线控器,是要求要用屏蔽线的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:41 , Processed in 0.051264 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表