 楼主| 发表于 2016-8-31 10:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
翡翠台 发表于 2016-8-31 07:33
外机的l和n线接反了吧!

没有接错,接线是按照拍的照片接的
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
李立飞 发表于 2016-8-31 07:44
临时从压机接风机先让客户用着,换板故障依旧,和你的情况差不多,你的解决了没?

我把电路板供电220v零线和火线对调,现在正常了
发表于 2016-8-31 12:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
基础太差   客户吧?
发表于 2016-8-31 13:04:27 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-31 12:48
基础太差   客户吧?

    是咱兄弟们太牛B吖
发表于 2016-8-31 15:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
接一起能用吗
发表于 2016-8-31 18:03:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 温馨 于 2016-8-31 18:08 编辑

前几天修了一台e4的测电流开机瞬间16A,把外风机和压缩机接一块儿,空调制冷正常。断开压缩机开机正常无代码显示,后来直接换压缩机ok了,希望能帮到你
发表于 2016-8-31 18:06:09 | 显示全部楼层
查一下外机
发表于 2016-9-1 09:43:19 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-31 12:48
基础太差   客户吧?

请教一下问题应该在哪里呢
发表于 2016-9-1 10:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
李立飞 发表于 2016-9-1 09:43
请教一下问题应该在哪里呢

美的定频的e4   压缩机4次不起动保护   这下知道了吧
发表于 2016-9-1 10:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
E4  我遇到过四台    一般情况下  换个电容就OK了