查看: 4415|回复: 12

内外机制冷量大小匹配问题

[复制链接]
发表于 2016-8-30 19:59:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户叫装一台空调,去现场一看外机美的50的,内机26的差太多了,正好我手头上有一台美的32的内机就和客户沟通,现场价格方面都谈好了,准备明天安装,由于时间紧迫,客户追得很急也没时间去找50的内机,并且这空调是安装在集装箱里面用的,不知道这样行不行,制冷量会不会差太多,还有哪些方面要注意,制冷剂加注量是不是要减少,?谢谢大师傅们指导!急
发表于 2016-8-30 20:16:43 | 显示全部楼层
不匹配效果会差点,还有接头大小匹配问题,最好现场先不挂墙接好试机用户认可了才正式安装
发表于 2016-8-30 20:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
看空间大小   估计一定会有后患
发表于 2016-8-30 20:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
加个旁通阀调节
 楼主| 发表于 2016-8-30 20:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
风师傅的建议很好,明天让他试试效果再装上去,谢谢大家了!
发表于 2016-8-30 21:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂应该要放掉点,要不然内机会漏水或着结冰,,应为以前我也试过,也是手上没有适配的内机我换的35
发表于 2016-8-30 21:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
这只是我的个人意见,最终还是要楼主自己试试才知道
发表于 2016-8-30 21:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
试下就是知道,应该没问题,只是大小阀连接管要焊接成匹配的,50的机要的比35机的管大些。氟压高就放掉些。电流控制在额定的范围内
发表于 2016-8-30 21:50:45 | 显示全部楼层
都是6和12的管道哪里不匹配。至于效果肯定有差别,凑合 用吧,集装箱。用一夏天拉倒。不花钱的主,只能这样。
发表于 2016-8-30 21:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
试后再装机,效果肯定有区别的