格力空调换压缩机加制冷剂细管结霜

[复制链接]
发表于 2016-8-30 09:14:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上个月修一台格力32定频空调,因电压低压缩机挂了。用一匹的压缩机更换后加氟,运行半小时后室内蒸发器结露均匀,见压力表6个半感觉有点高,放至5个后收工。几天后用户打电话说细管结霜制冷差,不结霜时制冷正常。次日到用户家后,开机接压力表。表压由10个慢慢降到4个后细管开始结霜,上电流表测电流2A多一点。慢慢补氟细管开始化霜,电流开始上升。慢慢加至细管不上霜后关阀门,运行半小时后电流3.5压力6个。室外温度30,静止压力11。正常制冷。压力6个高么?纠结中。
发表于 2016-8-30 09:30:10 | 显示全部楼层
你刚搞空调维修吧!
发表于 2016-8-30 09:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
压力不是固定的,气温高,压力也高,现在压力只能参考一下,看蒸发器结露情况比较准
发表于 2016-8-30 10:01:23 | 显示全部楼层
压缩机用小了   高压低点   低压高点正常   保证出风温度   不要过量加氟
发表于 2016-8-30 10:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
压力不是定值
发表于 2016-8-30 10:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
管路有弯瘪
 楼主| 发表于 2016-8-30 15:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-30 09:30
你刚搞空调维修吧!

是的,今年刚修,这是我第一次更换压缩机。
发表于 2016-8-30 23:14:06 | 显示全部楼层